安裝閥門時,為了防止金屬、砂粒等異物侵入閥門,損壞密封面,需要設置過濾器和清洗閥門,為了保持壓縮空氣的凈化,需要在閥門前設置油水分離器或空氣過濾器,考慮到操作時可以檢查閥門的工作狀態,需要設置儀表和檢查閥門,為了保持操作溫度,需要在閥門外部設置保溫設施
1、止回閥的防護設施。
為了防止回閥泄漏或故障后介質倒流,產品質量下降,造成事故等不良后果,在止回閥前后設置一兩個切斷閥。設置兩個切斷閥時,止回閥拆卸維護變得容易。
2、安全閥的防護設施。
安裝方法前后一般不設置隔板閥,只能在個別情況下使用。如果介質力含有固體粒子,影響安全閥跳躍后無法關閉,則必須在安全閥前后安裝帶鉛密封的閘閥,閘閥處于全開狀態,閘閥和安全閥直接安裝通向大氣的DN20的檢查閥。
安撫排出的培根等介質在常溫下為固體狀態時,或者減壓氣化,輕量液體等介質溫度低于0℃時,安全閥需要蒸汽的熱量。
用于腐蝕介質的安全閥根據閥的耐腐蝕性能,考慮在閥的入口處加入耐腐蝕的防爆膜。
氣體安全閥一般按其通徑設置旁路閥,作為手動排放用。
3、減壓閥的防護設施。
減壓閥的安裝設施一般有三種形式。減壓閥前后安裝壓力表,便于觀察閥前后的壓力。閥后裝有全封閉式安全閥,防止減壓閥故障后,閥后壓力超過正常壓力時起跳,包括閥后系統。排水管安裝在閥門前切斷閥門前,主要是排水河的清洗作用,也有采用排水閥的。旁通管的主要作用是在減壓閥出現故障后,關閉減壓閥前后的切斷閥,打開旁通閥,手動調節流量,發揮臨時流通作用,檢查減壓閥,更換減壓閥。
4.陷阱的防護設施。
陷阱的邊緣有旁通管和沒有旁通管兩種,有凝結水回收和凝結水不回收支付,排水量達到等特殊要求的陷阱,可以采用并聯形式設置設施。
帶旁通閥的誘捕器,其主要作用是在配管開始運轉時排出大量凝結水。檢查陷阱時,用旁通管排出凝結水是不合適的,蒸汽會進入回水系統。一般來說,不要安裝旁通管。只有對加熱溫度有嚴格的要求,連續生產的熱設備才設置旁通管。
那么,以上是本期編輯總結的閥門相關信息,如果您對上述內容有任何疑問,請打電話給我們公司!